Страница 1 из 2
Гидродинамика для чайников
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 17:13
pogarnik
Вопрос тем, кто в теме -
Имеем трубу длиной 300м к потребителю и столько же трубу возврата, сечение 1 инч у обоих труб, у насоса (на выходе) после васада давление 5 бар.
Вопрос - какое мин. давление должно быть в линии возврата, что-бы передавливать излишки соляра от потребителя обратно в михаль откуда он подавался?
ЗЫ. Линии идут паралельно на высоте 15 метров от карки. Насос на карке, потребитель на высоте 5 метров.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 17:27
Phobos
В справочниках есть данные о потярях давления в трубопроводе. Приеду домой посмотрю.
Скожи только сколько поворотов и кранов есть на линии?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 18:15
pogarnik
Поворотов с десяток, исходя из

и учитывая высоту от земли (15м) и высоту потребителя (5м) - вышло в сумме 1.05 атм, повороты не учитывались (это расчет на линию подачи), а загвоздка именно по линии возврата, мне нужно, что-б там сфика (поток) была, а не соляр тупо стоял там из-за слабого давления в линии.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 18:23
pogarnik
В догонку -
У потребителя стоит свой васад, который с 4 атм сбрасывает до 1.5 - для начала - какое давление при таких параметрах будет в начале линии возврата, сразу после васада потребителя??? (голова уже совсем не варит)

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:06
Phobos
В любом случае потери давление на трение в стальном трубопроводе принимаются 130 Па на метр. (это при первом рассмотрении для нормальных скоростей)
Если обратка 300 метров это как минимум 0.4 амт.
Плюс повороты, каждый поворот 1.2 х рабочее динамическое давление (если это обратка то 1.5 после регулятора потребителя) но это не показатель давления, это доля падения на участке (1.2 х 1.5 = 1.8 %) таких участков 10, общее падение 18%.
Получается, грубо (но минимально что может быть) 0.4 + 18% от 1.5 = 0.67 атм
Добавь суда перепад высот (если он есть на обратке).
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:11
Phobos
Т.е. если обратка вышла 1.5 атм, то при нулевом перепаде, на конце обратки останется максимум 0.8 атм.
Но это простой наглядный способ для принятия решения продолжать ли расчет.
Для более глубокого расчета надо, скорость потока, температуру, всю арматуру и т.д.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:17
pogarnik
Phobos писал(а):Т.е. если обратка вышла 1.5 атм, то при нулевом перепаде, на конце обратки останется максимум 0.8 атм.
1.5 атм - это то, что идет потребителю, а какое давление отправляется в линию возврата - 2.5 атм - или сколько???
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:26
Phobos
А как происходит забор?
Если ответвление на линии то падения не будет, будет падение камута.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:31
Phobos
Вернее его не должно быть.
Теоритически замкнутая линия должна обеспечивать расчетное давление на всех участках, а потребители берут только расход при постоянном давлении.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:35
Phobos
Тогда 5 атм - (0.67х2) - 1.05 (перепад) = 2,61 атм в лучшем случае придет назад.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:38
Phobos
Опять же, насос должен качать 5-ку при максимальном расходе...
(извиняюсь что много постов, пишу с телефона )
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:02
pogarnik
Phobos писал(а):Тогда 5 атм - (0.67х2) - 1.05 (перепад) = 2,61 атм в лучшем случае придет назад.
Не... чего-то не то..., до потребительского васада (минус потери в 1.05 атм) доходит грубо 4 атм., там он сбрасывает давление потребителю до 1.5, еще раз, что-б не путаться - какое давление образуется в начале линии возврата (после васада потребителя)?
Потери на линии возврата по логике будут такие же как и на линии подачи, но сколько в сумме надо сделать (давление), что-бы была сфика в линии возврата, а не тупо соляр стоял в ней???
(извиняюсь что много постов, пишу с телефона )
Да нормально, спс что помогаешь голову ломать

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:10
Phobos
Он не сбрасывает давление он сбрасывает расход при постоянном давлении.
Представь что сосед открыл воду и что? упало давление? нет, расход.
ТНВД качает соляру на все форсунки с одинаковым давлением.
Так и тут.
Потребитель это ветка и должно быть все равно сколько сбрасывает его васат, это давление в его ветке.
какое давление образуется в начале линии возврата (после васада потребителя)?
Что значит после васада? Васад сбоку к нему или на нашей линии?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:11
Phobos
давай схемку.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:29
Phobos
и давай примерный расход
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:30
pogarnik
Phobos писал(а):давай схемку.

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:31
pogarnik
Phobos писал(а):и давай примерный расход
Макс - 360 литров в час.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:33
Phobos
ок.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:46
Phobos
Обычная замкнутая линия.
Давление должно быть постоянное на всей протяженности.
Васаты потребителей разбирают только камут.
Потери давления считаются только от местных сопротивлений и от длины.
А в собственно чем проблема?
Низкое давление в обратке?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:47
vovan60
pogarnik
саня что-то тут не то.если насос качает 5 бар(оставь васат в покое) значет давление в системе = 5 бар.потребители берут свой камут,при этом давление должно упасть в ноль.если стоят байпасы,то можно регулировать давление на выходе к потребителю, и возвратка получит остаток давления насоса номер 1
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:51
Phobos
Его можно еще понизить уменьшив диаметр обратки.
А понизив его мы увеличеваем скорость возврата. Может это надо? Увеличить скорость обратки? (камут обратки все равно останется тот же)
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:54
Phobos
потребители берут свой камут,при этом давление должно упасть в ноль
Почему?
Если замкнутая линия (кольцевая) то при максимальном расходе должно быть 5 бар.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:54
vovan60
а вот ещё. на схеме возвратка после насоса. если есть бразим и они не отрегулированны,то солярка просто возвращяется в мехаль после насоса. а в линии возврата- просто стоит
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:55
Phobos
ну за минусом сопротивлений линии.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:59
Phobos
vovan60 писал(а):а вот ещё. на схеме возвратка после насоса. если есть бразим и они не отрегулированны,то солярка просто возвращяется в мехаль после насоса. а в линии возврата- просто стоит
Это да.
Но тогда не будет давления в основной магистрали
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:02
vovan60
если система замкнутая,то потребитель должен вернуть весь камут солярки-в зад,тогда давление будет практически не изменным
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:05
pogarnik
vovan60 писал(а):pogarnik
саня что-то тут не то.если насос качает 5 бар(оставь васат в покое) значет давление в системе = 5 бар.потребители берут свой камут,при этом давление должно упасть в ноль.если стоят байпасы,то можно регулировать давление на выходе к потребителю, и возвратка получит остаток давления насоса номер 1
5 бар идет ровно до потребительского васата, дальше мистика, горелка (потребитель) захлебыватся соляром, потому что ее васад (подключеный к линии возврата длиной 300м) кмк не может сбросить "лишний" соляр, подозрение на высокое давление необходимое для продавливания соляра обратно в михаль....
Уже охота все сжечь к х*ям
а вот ещё. на схеме возвратка после насоса. если есть бразим и они не отрегулированны,то солярка просто возвращяется в мехаль после насоса. а в линии возврата- просто стоит
То же может быть, в этом и проблема - как разгрузить васаты потребителей???
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:08
vovan60
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:09
Phobos
Ребята вы смешиваете давление и камут. Это не правильно.
Если потребитель захлебывается то проблема не в давлении а в расходе.
васат его сбрасывает давление но пропускает весь камут.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:15
Phobos
Замкнутая линия должна давать расчетно (заданное) давление на конце.
Это значит считается она от конца к началу.
Падение давления в кольцевой линии обусловлено только и только сопротивлением линии, насос должен обеспечить это давление при любом раскладе.